检查电机好坏的一般步骤
检查步骤:
第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等。
第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法,只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机,一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单。
用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。
二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组。
判别方法:
1、先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻。
2、然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3、如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。