有关变压器的常见故障,变压器故障现象与原因分析,包括异常响声、温度异常、线路泿涌电流等变压器故障,并提供了常见的变压器故障的维修处理方法。
本节重点介绍变压器在运行过程中的常见故障及简单的修复方法。
以下讲到的变压器故障现象,有些是变压器共有的现象,有些只能出现在大容量的电力变压器,至于修复方法,也只能是对小故障的修复,如果是较故障,就只能在专业维修厂家有专业的工具有设备进行修理了。
一、变压器常见故障现象及原因
1、异常响声
1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。
2) 音响中夹有水的沸腾声,发出 " 咕噜咕噜 " 的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。
3) 音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。
2、温度异常
变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势。
引起温度异常升高的原因:① 变压器匝间、层间、股间短路; ② 变压器铁芯局部短路; ③ 因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; ④ 长期过负荷运行,事故过负荷;⑤ 散热条件恶化等。
3、线路泿涌电流
线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障等异常现象。
4、制造工艺不良
线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足。
5、绝缘老化
变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
二、变压器故障的维修处理方法
1、引线部分故障
检测方法:三相直流电阻不平衡或某相电阻无穷大,根本不导通。
处理方法:确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。
2、线圈故障
检测方法:通常发生线圈故障多会闻到焦糊味。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻 “ 零 ” ,直流电阻增大并不稳定。
处理方法:确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。
3、绝缘下降
检测方法:变压器定期作绝缘电阻试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。
处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。
4、铁芯故障
检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于 10 兆欧应检修。 处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。
5、对于层数成双的低压线圈,弯头处绝缘受伤,出现裂纹。
处理的方法:是将弯头处已击穿的旧绝缘清除掉,或更换整个低压线圈。
6、铁芯故障引起击穿。
铁芯故障有铁芯片间绝缘损坏、铁芯局部熔化、接地片断裂及夹件松动等。如损坏部分不大,在损坏处再涂一层绝缘漆即可。铁芯局部熔化通常是由于铁芯螺栓的绝缘损坏使铁芯片短路、片间绝缘严重损坏或铁芯接地不正确等造成。处理方法是,将烧熔部分刮净,再涂上绝缘漆。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。