有关判断电机好坏的几种方法,用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏,转动电机转子,应该轻松自如,均可判断电机的质量。
一、离线电机好坏的判断方法
1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2、用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3、转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。
二、检测与判断电机的好与坏
1、检测交流三相电机的好坏
1)、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2)、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟。
3)、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了,因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟。
4)、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟。
5)、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
2、检测交流单相电机的好坏
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏。
3、直流电机的好坏
先看看有无断线,测测电阻是否正常。
如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。
如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。
输出电压大小和转速成正比。
三、如何测量电机好坏
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机, 一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。
二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法:
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻。
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。
四、如何用万用表判断电动机好坏
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。
2.电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。
3.电机匝间短路,用电桥测试。
万用表测量:
1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.
2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;
检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。
只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
怎样用万用表判别单相电动机? 单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻。
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。
量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。
如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
方法如下:
电风扇的电机有5条线.分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线. 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较.
换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了. 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
五、如何用摇表测电机阻值判断电机好坏?
用摇表测电机的电阻,判断电机的好坏?要判断电机的好坏,拆开连片以后:
1、先用万用表测三相绕阻的直流电阻。
?
2、若果三相绕阻都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另外一根分别测量三相绕阻对地阻值是否正常(阻值不低于0.5兆欧)。
3、如果三相绕阻对地阻值都正常,最后就测相间绝缘阻值了,把摇表的一根线随便接在一相绕阻的接线住上,另一根分别接其他两根接线柱(注意不要同时接两根,要分开接),测完之后,再把摇表线分别对调测量其他两相的绕阻(测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧)。
4、将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手把,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200k-2M左右为合格。
5、将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同的接线柱上,均匀地摇动摇表的手把,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100k以上为合格。
摇表使用注意事项:
1、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),线必须进行放电。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
2、摇表应水平放置,经开路、短路试验,证实摇表完好,方可进行测量。
3、摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌在一起,以免造成测量数据不准确。
4、摇表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,防止触电。
5、被测物表面应擦拭干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。
6、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
7、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端“L”应接设备的被测相,接地端“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
8、测量时,摇动摇表手把的速度要均匀,120r/min为宜,保持稳定转速1min后,读取读数,一遍躲开吸收电流的影响。
9、测试过程中两手不得同时接触两根线。
10、雷电时,严禁测试线线路绝缘。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。