干式变压器接线方式和低压出线方式

作者:老电工时间:2022-08-11 09:31:29

有关干式变压器的小知识,干式变压器接线方式,变压器输入、输出电源线截面配线要满足电流值大小的要求,当空载测试完成且正常后,才可以接入负载,干式变压器低压出线方式有哪些,下面来了解下。

一、干式变压器的接线方式

1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求,按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。

3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。

4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。

5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。

二、干式变压器低压出线方式

1、低压标准封闭母线

工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应的干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。

2、低压标准横排侧出线

当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为了方便其端子间联接,变压器可以提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口的详细尺寸,保证现场安装顺利。

3、低压标准立排侧出线

与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢