变压器的初级、次级的电流与变压器功率和电压都有关系,例如单相变压器的额定容量是500VA,变压器的初级额定输入电压为220V,变压器的次级额定电压为24V,在忽略变压器初级与次级的损耗时,即变压器的次级低压端的额定输出容量近似于500VA。
那么,变压器的初级(一次侧电流)I=500/220=2.27A,变压器的低压二次侧的额定电流(二次侧电流)I=500/24=20.8A。
如果是三相电力变压器,则用变压器的额定容量除以三相变压器的输入电压,再除以√3 (1.732)。
举例:三相变压器的输入电压是10kV,变压器的低压侧为400V,三相变压器的额定容量为315KVA,则变压器的一次侧(高压侧)的额定电流I=315/10/1.732=18.18A,变压器的低压侧(二次侧):315/0.4/1.732=454.67A。