自耦变压器的中性点接地有什么作用,具体参考如下:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,主要是为了避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。
如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,与故障相的正常相电压相等而相位相反。
此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的根号3培,中压侧非故障相的相电压为根号下(变比平方+变比+1)*中压侧正常相电压,可见(变比平方+变比+1)恒大于3(变比是大于1的)。
如220/110KV的自耦变中性点不接地,发生高压侧单相接地时,中压绕组将产生2.64倍的过电压。如中性点接地,就不会有上述问题。
运行中自耦变压器的中性点必须接地,当运行中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性电不接地,则会出现中性点位移,使得非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。
为了避免上述现象的发生,中性点必须接地,接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后,中压侧不会出现过电压。