1、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
2、计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率):
三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率):
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量计算时应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
扩展资料:变压器容量计算问题
1、变压器的额定容量,应是变压器在规定的使用条件下,保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。
2、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
3、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的。
4、在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(在满足使用条件时)。
5、有些人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行,这是错误的。变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。