二、变压器铭牌的主要技术参数
(1)额定容量:变压器间所能连续输功率单位kVA;
(2)额定电压:变压器间运行所能承受工作电压(铭牌值间接值)单位kV;
(3)额定电流:变压器额定电压允许期通电流单位A;
(4)容量比:变压器各侧额定容量比(各侧额定容量定相同);
(5)电压比:变压器各侧额定电压比;
(6)阻抗(或短路)电压(%):变压器二绕组短路绕组逐渐升压二绕组短路电流达额定值绕组所施加电压值用额定电压百数表示;
(7)短路损耗(即铜损): 变压器二绕组短路绕组通入额定电流变压器消耗功率单位kW;
(8)空载损耗(即铁损):变压器额定电压二空载(路)变压器铁芯(励磁涡流)所产损耗单位kW;
(9)空载电流(%):变压器额定电压二空载(路)绕组通(励磁)电流用额定电流百数表示;
10)接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组连接顺序、绕向极性及各侧线电压相互关系钟表示。
三、变压器的选择原则及技术参数
1、 主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展。
2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电所,当一台主变停运时,其他变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。
3、为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变,有条件的应考虑设三台主变的可能性。
1)主变容量的确定
容量确定公式: 所以: 查《发电厂电气部分课程设计资料》,选定变压器的容量为180MW.
由于升压变压器有两个电压等级,所以这里选择三绕组变压器,查《大型变压器技术数据》选定主变型号为:SSPSL-18000/220
主要技术参数:
额定容量:18000/18000/18000(KVA)
额定电压:高压—242±2×2.5% ;中压—121; 低压—10.5(KV)
连接组标号:YO / YO /Δ12-11
空载损耗:239(KW)
短路损耗:高中:592 ; 中低:810 ; 高低:986(KW)
阻抗电压(%):高中:24.1 ; 中低:8.3 ;高低:13.7
空载电流(%):2.2
参考价格:90.62万元
一次性选择两台SSPSL-18000/220型变压器为主变。
2)厂用电变压器的选择
根据设计材料,我们可以确定厂用电负荷S’n
所以,分别从10KVⅠ母现和10KVⅡ段母线取电共3组,其中10KV厂用。
变型号选定:SJL1—6300/10
额定容量:6300(KVA)
额定电压:10±5 % ;低压—6.3(KV)
连接组标号: Y/Δ-11
损耗:空载—9.1 总损耗—61.1
阻抗电压(%):5.5
空载电流(%):1.3