五、变压器检修周期及质量标准
变压器检修周期及质量标准
1、检修周期的规定
(1)小修周期:每月一次。
(2)大修周期:新安装的变压器从安装即日起第五年为第一次,以后的大修,1000千伏安以下的变压器为十年,1000千伏安以上的为6-8年。
(3)特殊大修:30年左右。
2、检修内容:
(1)小修:外部检查清扫,连接螺丝紧固,检查更换硅胶,检查并添油。
(2)大修,吊铁芯检查局部缺陷处理,必要时进行干燥。
(3)特殊大修:线圈更换绝缘。
3、大修质量标准:
(1)送电前的外观检查及要求:
a、变压器无漏油现象;
b、变压器套管应清洁,无破裂等痕迹;
c、变压器外壳已接地;
d、瓦斯继电器安装应合乎要求,并不得有漏油现象;
e、油枕的油位指示器,应有明显的监视线,油位不能低于规定线;
f、检查呼吸器是否畅通及装好干燥剂;
g、检查温度计是否安装好。
(2)电气试验标准
a、测三相电流时,相互之差不应大于三相平均值的2%;
b、变压比:在各分接头位置所测得的变压比与铭牌之值比较时,不应有显著差别;
c、接线方式检查:应与铭牌及顶盖上的标示相符。
d、线圈绝缘电阻和吸收比。
除了正确应用规定电压下的摇表; 绝缘电阻与出厂值进行比较,在相同温度下,不应低于出厂值的70%,吸收比(R60/R15):在温度为10-30℃时,对10千伏及以下的线圈应大于1.2。
e、介质损失角试验:
g、铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻用2500伏兆欧表测量,不低于10兆欧。
h、相位检查:
变压器的相位应与电网的相位一致,对二台并列运行的变压器应稳定相检查并符合要求。
4、检修变压器必须做好的安全措施:
1)断开变压器各侧断路器(开关),隔离开关(刀闸),断开变压器中性点,刀闸(接地线),断开变压器各侧开关的控制电源。
2)断开变压器各侧所连接的避雷器和电压互感器刀闸,并取下互感器高低压熔断器(二次小开关)。
3)在变压器各侧挂接地线。
4)在变压器各侧断路器(开关),隔离刀关(刀闸),中性点刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌。
5)在运行中的变压器瓦斯与继电器取气时,必须“一人操作一人监护”操作人要保证与带电体的安全距离。
6)在变压器油箱内工作时,使用的照明电源电压不能超过12V,照明电源引线要用绝缘良好且中间无接头的引线,并做好防止引线损坏的措施。
7)高压侧中性点接地的变压器,在给变压器充电、升压或断开高压侧开关前,必须先将变压器中性点接地。