三、变压器的大修项目有哪些?
变压器一直在正常负荷下运行,可考虑10年大修一次。
具体大修项目为:
a) 检查铁芯、线圈、分接开关和引出线;
b) 清扫壳体,必要时重刷油漆;
c) 检查控制测量仪表、信号和保护装置;
d) 装配变压器按试验规程规定的项目进行测量和试验;
e) 试验合格后将变压器重新投入运行。
以上保养完毕须在《设备维修/保养记录表》上进行记录。
四、变压器大修前的准备工作
(一)、大修前落实组织及技术措施:
1、 制订大修的项目和进度
2、 编写大修的项目和进度。
3、 编写大修的安全、技术、组织措施。
4、 各方案交由有关方面人员讨论,明确各自的职责及任务,并做好大修前的准备工作。
(二)、大修前的准备工作
1、 凡参加大修的人员应熟悉变压器的工作原理及其结构,应了解变压器的运行情况及大修原因,并熟悉掌握本次大修的工作任务及其职责。
2、 准备好本次大修的材料,备品并妥善保管。
3、 联系好焊工、起重工、架子工、化学油处理人员,做好各工种的配合工作。
4、 安装好检修现场的临时电源,装设照明灯具。
5、 露天检修,做好防汛、防尘、防雨的工作。
6、 检修现场配备足够的消防人员及器具,应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器,严禁使用干粉及水灭火。
7、 准备好大修用的各种盖板,支撑构架或垫块,校验起重吊具、钢绳。
8、 停电办理工作票,将变压器退出运行,拆除变压器外部连线及各附件,做好变压器吊罩(芯)前的一切准备工作。
9、 变压器大修前应列出工具清单,工具交由专人保管,进入大修现场人员应着干净无附属物的工作服,不得携带金属小器械(硬币、打火机、钥匙)等进入现场,应登记领用工具,工具应系好白布带,谨防跌落至变压器本体内。
五、变压器大修需要做的实验
一般常规试验有以下几种:
1,绝缘测量。主要测量变压器一次和二次之间以及对地的绝缘电阻。
2,耐压试验,考验变压器一二次之间以及分别对地的绝缘强度。
3,直流电阻试验,检验变压器的相间电阻是否平衡。
4,变比试验,检测变压器的变比是否符合铭牌。
5,联结组别试验,检验变压器的联接组别是否与铭牌一致。
另外,如果是油浸式变压器还要做绝缘油和瓦斯继电器的相关试验,都比较复杂。大型的变压器还要做介质损耗和局部放电试验。
大修主要做:绝缘测量,耐压试验,直流电阻试验和更换后的绝缘油耐压及化验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。