【怎么判断变压器铁芯的好与不好】
变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?
矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。
其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。
好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10mA激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要50mA的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。
判断铁芯的好与不好,主要是通过激磁电流、铁损耗、饱和参数几项指标来进行综合性评价。
怎么确定变压器好坏?
一般来说是重的好一些,当然,这个是个极为简单的和不准确的说法,因为轻的很可能会偷工减料。
实际上,应该看最终的性能,变压器是用来变电压的,用的是电磁感应原理,好的变压器首先是中间的那个铁芯的材料要好,应该是导磁率高的(一般是硅钢的),然后还有铁芯的加工工艺,还有线圈的工艺。
最后从性能上说漏磁要少,效能要高,功耗要低。
对于一个电源来说,后面还有整流滤波稳压多个部分,都要性能好才算好电源。
电源变压器的好坏,要通过四步检测,才能算是“好”。
1,初、次级所有线圈没有断路。一般小功率的降压变压器,初级线圈细而多,因而容易断,次级则是粗而少,很少会断的。
初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越大。181欧,正常,估计为4~5W的变压器。次级电阻就小多了,应该在几欧到0.几欧。
2,初、次级线圈之间不短路,不漏电。用万用表高阻档,两表笔分别接初、次级线圈的各一个出线头,指示应在数兆欧以上,无穷大为佳。
3,初、次级线圈各自与铁芯不短路,不漏电。参照第2点测量。
4,初、次级线圈没有匝间短路的情况。如果空载上电,变压器就异常发热,就要想到是这个原因。而且,匝间短路还不能用万用表测出。
变压器好坏判断方法
可测量它初级电阻,一般为50-300欧左右,每个绕组之间的电阻也是无穷大的。用同样的方法测量它的次级电阻,一般很小的,在2-30欧左右,之间的绕组电阻也为无穷大。最后可测量初级与次级的电阻,那是无穷大的。
一般的小功率变压器,它的次级线圈较粗匝数较少,用电阻测量很难判断其好坏(由其匝间短路),可以在低压电源上通电测试,两端的电压和标出的电压互为比例,这样很容易判断。用万用表电阻档~测量变压器输入两根线电阻是多少。在测量变压器输出两个线间的电阻是多少。因为不知道你变压器是什么型号所以也不好说电阻是多少!反正有一定电阻就是好的,要是没有电阻或是断路就是坏的!
