如何从铭牌看变压器参数?
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。(相关阅读:变压器铭牌各额定值的含义 变压器铭牌各参数含义 变压器铭牌额定值 )
主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压。额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压。为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
D、空载损耗(kW):当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关。
E、空载电流(%):当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。
F、负载损耗(kW):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压。一般以额定电压的百分数表示。
H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.
K、联结组标号:根据变压器一。二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号。如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点。
三、变压器的标准有哪些?
变压器标准:
1、电力变压器第1部分总则(GB1094·1-1996) 本标准适用于三相和单相电力变压器(包括自耦变压器)。小型和专用变压器(如:额定容量小于1kVA的单相变压器和额定容量小于5kVA的三相变压器;互感器;变流变压器;电机车牵引变压器;起动变压器;试验变压器;电焊变压器)没有相应的标准时,可参照本标准。
2、电力变压器第2部分温升(GB1094·2-1996) 本标准规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值及温升试验方法。本标准适用于符合GB1094.1规定的电力变压器。
3、电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB1094·3-2003) 本标准适用于GB 1094.1所规定的单相和三相油浸式电力变压器,但某些小型和专用变压器除外。本标准是按设备最高电压Um和相应的额定绝缘水平对变压器绕组进行检验的。
4、电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 (GB/T1094·4-2005) 本部分目的是对电力变压器的雷电冲击和操作冲击试验的现行方法提供一个准则并作一些说明,以作为GB 1094.3的补充。本部分通常也适用于电抗器试验(见GB/T 10229),当它与电力变压器所用的试验方法有不同之处时,将单独给出专门的叙述。 本部分包括波形、连同试验接线在内的试验回路、试验时接地的实施、故障探测方法、试验程序、测量技术以及试验结果的判断等方面。 本部分所述的一些试验技术尽可能地采用了GB/T 16927.1和GB/T 16927.2所推荐的内容。
5、电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB1094·5-2003) 本标准规定了电力变压器在由外部短路引起的过电流作用下应无损伤的要求。本标准叙述了表征电力变压器承受这种过电流的耐热能力的计算程序,及承受相应的动稳定能力的特殊试验和计算方法。本标准适用于GB 1094.1标准所规定范围内的变压器。
6、电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T1094·7-2008) 本标准适用于油浸式变压器。它阐述了变压器在不同环境温度和负载条件下的运行对其寿命的影响。 7、电力变压器第10部分:声级测定应用导则 (GB/T1094·101-2008) GB 1094的本部分是向制造方及用户提供如何使用GB/T 1094.10 所阐述的测量技术的一份支持性资料。本部分阐述了变压器和电抗器的噪声源及特性;提供了进行测量的实际指导;讨论了可能影响测量方法准确度的各种因素。在拟订变压器或电抗器技术条件时,本部分也阐明了那些应由供需双方协商确定的因素,并指出了工厂测量值与现场测量值不同的原因。 本部分适用于变压器和电抗器连同其相关的冷却设备。
8、电力变压器第11部分:干式变压器(GB/T1094·11-2007 ) 本部分适用于设备最高点压为40.5kV及以下,且至少有一个绕组是在高于1.1kV时运行的干式电力变压器(包括自耦变压器)。本部分适用于各种结构、工艺的干式变压器。
9、电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法(GB/T7597-2007) 本标准规定了从变压器类电气设备、汽轮机、水轮机、调速系统中取变压器油、汽轮机油(含抗燃油)样的方法,也规定了从油桶、油罐、油罐车中取样的方法。本标准适用于变压器、互感器、油开关、套管等充油电气设备及汽轮机、水轮机、调相机、调速系统等用油的采集。发电机、给水泵等用油的采集可参照执行。
10、电力变压器选用导则( GB/T17468-2008)
本标准规定了发电厂和变电所采用的电力变压器、发电厂和变电所自用变压器以及配电变压器的选用导则。 本标准适用于设计部门设计发电厂和变电所时选用变压器。用户订购变压器时,可参考本导则确定变压器技术参数和合同内容。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。