变压器出口短路怎么办?变压器出口是否短路看这五点
遇上变压器出口短路的问题怎么办,变压器绕组变形测量会导致出口短路,电流与电压不稳也是变压器绕组出口短路的原因之一,有关变压器出口短路的预防检查措施,供大家参考。
一、变压器出口短路的检查内容:
1)变压器的外观检查和外绝缘的检查;(相关阅读:电力变压器日常巡视 电力变压器的运行监视 )
2)进行变压器绝缘电阻、介质损耗因数、泄漏电流、直流电阻等项目试验;
3)绝缘油的色谱分析;
4)变压器绕组变形测量;
5)核算短路电流和变压器的抗短路能力;
以上检查内容,基本上也是变压器出口短路问题的原因,希望引起大家的重视。
第二部分、变压器出口短路的危害及预防措施
变压器在运行中发生出口短路有何危害?
变压器在运行中二次绕组发生出口短路时,稳态短路电流值约为额定 电流的十几倍到二十倍,而短路电流最大值可达额定电流最大值的25~30倍,在这样大的电流冲击下,对变压器有以下危害:
(1) 短路电流产生的机械应力(电磁力)可达正常额定运行的千倍左右,有可能破坏绕组,引起绕组变形。
(2) 短路电流下的铜损耗可达额定时的上千倍左右,由于铜损耗突增,绕组 温度上升非常迅速,如果不能在短时间内切除故障电流,变压器有烧坏的可能。
一、变压器出口短路问题越来越多
变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,大大影响了电力系统的安全稳定运行。
统计资料表明,在变压器损坏的原因中,80%以上是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。
因此,加强变压器的运行维护,采取切实有效措施防止变压器出口短路,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。
例如2003年8月6日220KV GY变电站, 35KV线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的出口开关A相绝缘拉杆,加上继电保护整定有误,使得变压器出口长时间短路,结果造成220KV主变压器一台损坏、一台严重受损的事故。
再如2003年5月13日110KV YP变电站,35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬间接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动,经约2秒种后,变压器后备保护才将变压器切除,结果造成变压器35KV线圈严重变形。
二、变压器出口短路的危害
电力变压器在发生出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形.绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患.变压器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位.显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患.这是因为:
1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故.例如,某台40MVA、110kV的电力变压器,低压侧遭受短路冲击后,常规试验设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏。
2、绝缘距离发生变化,或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生.当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击穿事故.或者在正常运行电压下,因局部放电的长期作用,绝缘损
伤部位逐渐扩大,最终导致变压器发生绝缘击穿事故.例如,某台150MVA、220kV的电力变压器,低压侧短路后,用常规试验方法没有发现问题,投入运行后6个月,突然发生损坏事故。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。