变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法

作者:老电工时间:2020-02-18 10:51:59

变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法

变压器有载调压开关测试仪可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目的。

它由分头选择器和切换开关两部分组成,由统一的电动操作机构控制和协调工作。

分头选择器的作用是先在无载状态下变换选择分头,然后由切换开关进行有负载的切换。

有载分接开关异常运行或故障的处理方法:

1、调压开关拒动

发生拒动时应检查以下内容:

(1)操作是否正确

不正确的操作有:

①操作方式选择开关(如远方或就地操作选择开关,手动或自动选择开关等)位置不正确,应将它们置于正确位置上;

②操作超越极限位置(已在最高位继续调增.或已在最低位继续调减),应向发令人报告,改正错误。

2)操作回路直流电源是否正常

如不正常应处理恢复电源。

(3)操作机构交流电源是否正常

不正常的情况可能有:

①机构动力电源三相或两相无电压(断路器未合或熔断器断开),电动机不能启动;

②操作动力电源有一相无电压,电动机两相受电引起过电流使电源接触器跳闸;

③机构交流控制电源无电压,控制回路不能动作;

④操作交流电源三相相序错误,使电动机反向旋转,有关保护动作使电源接触器跳闸。

如属这种情况,将三相电源中两相互换,调正电源相序即可重新操作。如属①②③情况应排除电源故障,然后再启动调压;

⑤控制回路是否闭锁。

闭锁的可能原因:交流失压,三相失步,调整时间过长或其它,根据直流控制回路的设计而定。应根据设计回路图及出现的信号,查明并排除引起闭锁的原因。

2、有载分接开关机械故障

有载分接开关机械故障包括切换开关或分头选择器故障、操作机构机械故障在内,是一种严重故障,可能产生以下情况:

(1)分头选择器带负荷转换。这种情况与带负荷分合隔离开关相似,将使变压器本体主瓦斯继电器动作跳闸。

(2)切换开关拒动或切换不到位。如果切换开关在切换中途长时间停止在某一中间位置,会使过渡电阻因长期通电而过热,可能使切换开关瓦斯继电器动作,将变压器跳闸.

(3)切换开关或分头选择器触头接触不良过热。

发生以上类似情况时,应及时申请将变压器退出运行,进行检修。

3、有载分接开关失步

变压器有载分接开关三相应在同一位置。所谓“失步”,是指调压中由于某种原因,使三相分头位置不一致。

在这种状态下,由于次级电压三相不平衡,会产生零序电压和零序电流。在变压器调压过程中,短时不一致是可能的,如果长时间不一致,可能使变压器过热或者跳闸。

有载分接开关失步的原因,可能是其中一相或两相由于电气或机械故障而拒动(原因见上面分析),或启动后中途停止。

发生有载分接开关失步故障时,运行人员应立即到现场,检查变压器三相分接开关的实际位置,查明拒动原因,予以处理,使三相恢复同步。

为了避免变压器长期在失步状态下运行,可将已动作的相先调回原位(现场电动或手动),然后检查拒动相拒动的原因。如因机械故障不能使变压器恢复同步,应按现场规程的规定申请将变压器退出运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢