对变压器进行修理前,要做好维修方案,包括变压器吊钩的材质根据起吊线段的重量选择,对变压器器身的保护工作,修理所用材料必须进行干燥处理,对导线或器身的焊接,最好用氩弧焊,不能用水冷却。
确定合适的修理台架,便于操作人员工作。选择起吊用的槽钢。
一般用两根架在铁芯的铁轭上部,大小由实际情况而定,槽钢的吊钩开孔应与吊钩螺杆相配合。横梁的孔距用下式计算:L=0.707D式中:L—横梁孔距 D—线圈外径根据故障点离上铁轭顶端的高低,设计吊钩的长短。
吊钩的材质根据起吊线段的重量选择。
必要时从专业厂借用吊钩。备好一般常用工具并登记造册专人保管。
器身保护:对不修理的线圈,要用清洁的防雨布或优质塑料部包好。对要修理的线圈,拆卸的零部件由专人登记保管,用防潮布盖好。
被修理线圈故障损坏部分外,均用清洁防雨、防潮布包好,防止污损。确定修理进度,防止器身受潮,否则要进行器身干燥。
修理所用材料必须进行干燥处理,除腊布带外,在80~100℃温度下干燥12h。
对导线或器身的焊接,最好用氩弧焊,不能用水冷却,需要时用CO灭火器冷却。焊接现场应备灭火器,防止发生火灾。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。