变压器绝缘等级的划分标准是什么
一、变压器绝缘等级划分标准
绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级。
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
延伸阅读:变压器绝缘不合格怎么? 变压器绕组绝缘损坏 35kV变压器中性点绝缘水平等级
二、变压器的绝缘等级有哪些?
变压器的绝缘等级是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
绕组温升限值(K)60 75 80 100 125
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145
三、变压器绝缘多少合格?
运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。
电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。
测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。
测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。
电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。