有关主变压器与油浸式电抗器的安装工艺标准,变电工程中主变压器、油浸式电抗器的安装很重要,安装的准确性直接关系到主变压器系统在投运后的安全稳定运行,主变压器与油浸式电抗器的10条安装工艺标准。
变电工程中主变压器、油浸式电抗器的安装是比较重要的环节,其安装的准确性直接关系到主变压器系统在投运后的安全稳定运行。
主变压器与油浸式电抗器安装的工艺标准:
1、基础(预埋件)中心位移不大于5毫米,水平度误差不大于2毫米。
2、防松件齐全完好,引线支架固定牢固、无损伤;本体牢固稳定且与基础吻合。
3、附件齐全,安装正确,功能正常,无渗漏油现象,套管无损伤、裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺栓露出长度一致。
4、引出线绝缘层无损伤、裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相间及对地距离符合规范要求。
5、本体两侧与接地网两处可靠连接。外壳、机构箱及本体的接地牢固,且导通良好。
6、电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠,有条件时采用封闭桥架。
7、本体上感温线排列美观。
8、均压环安装应无划痕、毛刺,安装牢固、平整、无变形;均压环宜在最低处打排水孔。
9、气体继电器宜有防雨罩。
10、变压器套管与硬母线连接时,应采取伸缩节等防止套管端子受力的措施。