有关无功补偿容量的计算问题,对一台高炉进行低压补偿,如何计算无功补偿的容量大小,低压配电的无功补偿容量怎么计算。
问题:
有一台高炉总功率为12500kw,高压已补偿现在的功率因数是0.92。
进行低压补偿,请问各位应该补偿多少kvar?怎样计算?如需要补偿到0.96需要补偿多少?
解答:
根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行计算。线路功率因数从0.7提高到0.95时每KW功率需电容补偿量是0.691千乏。
无功功率=IUsinφ,单位为乏或千乏。IU 为容量,单位为伏安或千伏安。
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。无功补偿容量的计算问题
功率因数低,占用资源,增加损耗。罚款是促进提高节能意识。
简单办法,变压器功率的30%到此为止40%,例如:350的变压器补偿容量为120Kvar。
低压配电的无功补偿容量怎么计算?
假设总负荷为P(KW),补偿前的功率因数为COSΦ1=a1 现要求将功率因数补偿到COSΦ2=a2
则补偿前的容量S1=P/a1 补偿前的无功功率:Q1=[(P/a1)^2-P^2]^1/2
补偿后的容量S2=P/a2 补偿后的无功功率:Q2=[(P/a2)^2-P^2]^1/2
上式Q1-Q2即为需要补偿的无功容量:Q=Q1-Q2
以上的方法就是利用功率三角形来计算。
补偿电容器容量计算:
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,(无功补偿容量的计算问题)其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ) (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos2φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos2φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U2/XC=U2/1-ωc=U2ωc
代入(式1),有
U2ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU 2(tgφ1-tgφ) (式2)