干式变压器型号、结构类型与容量标准(4)

作者:老电工时间:2018-02-23 10:37:15

8、干式变压器的国家标准

· GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

· GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分: 承受短路的能力

· GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准

· GB 156-2003 标准电压

· GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分: 通用要求和试验

· GB/T 10760.1-2003 离网型风力发电机组用发电机第1部分: 技术条件

· GB/T 10760.2-2003 离网型风力发电机组用发电机 第2部分: 试验方法

· GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分: 声级测定

· GB/T 12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差

· GB/T 14099.1-2004 燃气轮机采购 第1部分:总则与定义

· GB/T 14099.2-2004 燃气轮机采购 第2部分:标准参考条件与额定值

· GB/T 15146.11-2004 反应堆外易裂变材料的核临界安全 基于限制和控制慢化剂的核临界安

· GB/T 17625.6-2003 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电

· GB/T 17680.10-2003 核电厂应急计划与准备准则 核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准

· GB/T 17680.6-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应职能与组织机构

· GB/T 17680.7-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急设施功能与特性

· GB/T 17680.8-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急计划与执行程序

· GB/T 17680.9-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应能力的保持

· GB/T 18039.3-2003 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平

· GB/T 18039.5-2003 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境

· GB/T 18451.2-2003 风力发电机组 功率特性试验

· GB/T 19068.1-2003 离网型风力发电机组 第1部分: 技术条件

· GB/T 19068.2-2003 离网型风力发电机组 第2部分: 试验方法

· GB/T 19068.3-2003 离网型风力发电机组 第3部分: 风洞试验方法

· GB/T 19069-2003 风力发电机组控制器 技术条件

· GB/T 19070-2003 风力发电机组 控制器 试验方法

· GB/T 19071.1-2003 风力发电机组 异步发电机 第1部分: 技术条件

· GB/T 19071.2-2003 风力发电机组 异步发电机 第2部分: 试验方法

· GB/T 19072-2003 风力发电机组塔架

· GB/T 19073-2003 风力发电机组 齿轮箱

· GB/T 19115.1-2003 离网型户用风光互补发电系统第1部分: 技术条件

· GB/T 19115.2-2003 离网型户用风光互补发电系统 第2部分: 试验方法

· GB/T 19184-2003 水斗式水轮机空蚀评定

· GB/T 19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及

· GB/T 19568-2004 风力发电机组装配和安装规范

· GB/T 2694-2003 输电线路铁塔制造技术条件

· GB/T 2893.1-2004 图形符号安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的

· GB/T 2900.33-2004 电工术语电力电子技术

· GB/T 2900.36-2003 电工术语 电力牵引

· GB/T 2900.49-2004 电工术语电力系统保护

· GB/T 4585-2004 交流系统用高压绝缘于的人工污秽试验

· GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

· GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范

· GB/T 8732-2004 汽轮机叶片用钢

· JB/T 10317-2002 单相油浸式配电变压器技术参数和要求

9、干式变压器的产品定义

配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10⑹kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器)

10、干式变压器的选用要点

根据负荷性质选择变压器

1) 有大量一级或二级负荷时,宜装设二台及以上变压器,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量能满足一级及二级负荷的用电。一、二级负荷尽可能集中,不宜太分散。

2) 季节性负荷容量较大时,宜装设专用变压器。如大型民用S4270D27-29 27 2005.7.29,3:24 AM建筑中的空调冷冻机负荷、采暖用电热负荷等。

3) 集中负荷较大时,宜装设专用变压器。如大型加热设备、大型X 光机、电弧炼炉等。

4) 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。一般情况下,动力与照明共用变压器。

根据使用环境选择变压器

1) 在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B)10 等。

2) 在多层或高层主体建筑内,宜选用不燃或难燃型变压器,如SC(B)9、SC(B)10、SCZ(B)9、SCZ(B)10 等。

3) 在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选封闭型或密封型变压器,如B S 9、S9 - 、S10- 、SH12-M 等。

4) 不带可燃性油的高、低配电装置和非油浸的配电变压器,可设置在一同房间内,此时变压器应带IP2X保护外壳,以策安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢