变压器千瓦数的计算方法
变压器的计算公式:
1、变压比:K=U1/U2=N1/N2(式中:K--变压比,U1、U2--一、二次电压,N1、N2--一、二次绕组匝数)。
2、电压、电流关系:U1/U2=I2/I1=K(即U1I1=U2I2)(式中U1、U2--一、二次电压,I1、I2一二次电流)。
就目前所知道的参数:电压15V,20W,这是次级的电压和变压器的功率,先根基这2个数来计算一下。
因为次级的电流由功率除电压可求出为I=P/U=20/15=(约)1。33(A)那么初级的电流为U1/U2=I2/I1=220/15=1。33/I1=14。66=1。33/I1,I1=1。33/14。66=0。09(A)
一般变压器的计算是先确定所需的变压器的容量在来计算所要的铁芯,和线圈初、次级匝数在来选择线径。
比如:要个12V电压的变压器要有2A的电流,这个变压器的容量就是12*2=24VA,然后在去计算所要的铁芯和线径。
20W根据铁心和线经匝数磁通等计算得来的。
附1,变压器容量与千瓦的关系
电力变压器的容量一般是指视在功率,及变压器的额定电力与变压器的额定电压的乘积,对于三相变压器来说再乘1.73倍,及
S=1.73*U*I.而千瓦是指有功率P=1.73*U*I*功率因数。 来自:电工技术之家
附2,500KVA的变压器带多少千瓦
变压器的额定容量用视在功率表示.而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就是直角三角形的斜边,所以视在功率二次方=有功功率的二次方+无功功率的二次方。
而千瓦是有功功率的单位,所以在无功功率为零时,有功功率可以等于视在功率,由此可知,这个变压器在负载的功率因数为1时,可承受500KW的功率长期运行.具体每相,这就要看额定电流了,只要不超过每相的额定电流即可。如果指的是三相变压器,则变压器每一相,可承受三分之一的总有功功率。
500千伏安的变压器,能带多大的负荷?
这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。
要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;你实际所能带的合理的负荷应小于此值。
注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为负载率,按相关规范选取
在实际应用中也可能带五百以上负荷也可以使用,所以说多大变压器能带多大负荷不是一成不变的。
附3,315KVA变压器能带多少千瓦?
变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况:
变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有
P=ScosΦ=315×0.98=309KW
实际工作中,变压器的功率因数常常取决于线路无功补偿和用户电器类型的功率因数。cosΦ是达不到0.98的。
供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。
P=ScosΦ=315×0.9=283KW
工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。
P=ScosΦ=315×0.8=252KW