有关500kva变压器低压侧出线的技术参数,低压大电缆输电采用多芯电力电缆才合理,大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会变小,选用单芯电缆。
变压器容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A ,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的。
大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单芯电缆才合理。
1、选用铜芯电缆
选用YJV0.6/1KV 1×400 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量777A),作为相线。
选用YJV0.6/1KV 1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量399A),作为零线。
即: 3×(YJV0.6/1KV 1×400 )+1×(YJV 0.6/1KV 1×150)
或选用YJV 0.6/1KV 1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量399A),每相两根并联作为相线,用一根作为零线。即
3×[(2×(YJV 0.6/1KV 1×150 )]+1×(YJV 0.6/1KV 1×150)
2、选用铝芯电缆
选用型号:选用YJLV 0.6/1KV 1×185 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(在空气中参考载流量365A),每相两根并联作为相线,用一根作为零线。即
3×[(2×(YJLV 0.6/1KV 1×185 )]+1×(YJLV 0.6/1KV 1×185)
3、如果输电距离比较远,则:
选用3×(YJV 0.6/1KV 1×500 )+1×(YJV 0.6/1KV 1×185)
或3×[(2×(YJV 0.6/1KV 1×185 )]+1×(YJV 0.6/1KV 1×185)
或3×[(2×(YJLV 0.6/1KV 1×240 )]+1×(YJLV 0.6/1KV 1×240)
阻燃电缆,在型号前面加ZR-。