变压器检修周期的安全规定
1、新变压器在投入运行后的5年内和以后每隔10年左右应大修一次。
2、全密封变压器或制造厂另有规定者,在经过试验与检查判定内部有故障或本体严重渗漏油时应进行大修,找准变压器渗漏的原因,然后针对性地做好防渗漏处理工作。
3、主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可提前安排大修。
4、附属装置的检修周期,保护装置和测温装置按有关规程要求进行;2级油泵解体检查1~2年进行一次,4级油泵解体检查2~3年进行一次;风扇解体检查1~2年进行一次;净油器中吸附剂的更换,根据油质化验结果确定更换;自动装置及控制回路的检验,一般每年一次;水冷却器的检修一般1~2年进行一次。
5、变压器小修一般1年1次,安装在2~3级污秽等级地区的变压器,根据现场运行规程规定确定清扫周期。