1、天气的选择
(1)吊罩应在干燥无风的天气进行。如遇、雨、雪、大风天气或天气相对湿度大于75%时,则不宜进行吊罩工作。
(2)吊罩前应测量变压器身的温度,当变压器器身的温度高于空气温度时可进行吊罩工作;当变压器器身温度低于空气温度时,则应采取措施提高器身温度,这时当器身温度高于空气温度10℃时方可吊罩。
2、吊罩前的准备工作
(1)组织全体参加检修的工作人员,明确分工和责任,交待安全措施。
(2)作好工作气候突变的一切应急措施。
(3)将起吊机具开至现场,摆好位置,挂好吊绳及其他吊具。吊绳角度不得大于30°,除了专用的受力点外,变压器壳体上其余各点不得因吊绳而受力。
(4)工作负责人应全面检查,变压器已具备起吊条件时,即组织全体工作人员,迅速将箱体紧固螺丝全部拆除,并放到专用的工具箱内,通知起吊指挥人,准备起吊。
3、吊罩(芯)
(1)试吊:在试吊的过程中找好起吊中心,当中心找好后,即可正式起吊。
(2)起吊工作应在起吊指挥人的统一指挥下进行,电气检修负责人应对起吊过程中设备本身的安全负责监督。
(3)起吊速度应缓慢、平稳、严禁突变,变压器的外罩四角应用绳索派专人拉牵,随时根据起吊指挥人的要求不断调整。
(4)变压器大罩吊出后,应置放于事先准备好的枕木上,垫木的高度以能满足检修人员进入罩内工作为最大限度。
(5)变压器吊罩是变压器工作中最重要的一环,全体工作者都必须认真严肃对待。起吊过程中,务必精力集中,严禁任意大声喧哗、玩笑,更不准做与起吊无关的任何动作。
(6)变压器工作现场,禁止任何烟火。