发电机的故障类型与发电机保护配置

作者:老电工时间:2020-05-19 10:38:56

有关发电机的故障类型与发电机保护配置,发电机的故障及不正常运行方式,分为定子绕组的故障,转子绕组的故障等,发电机的异常运行方式,发电机保护的配置方法等。

发电机保护配置

一、发电机的故障及不正常运行方式

1、发电机的故障

(1)定子绕组的故障

定子绕组的故障主要有:相间短路(二相短路、三相短路)

接地故障:单相接地、两相接地短路故障

匝间短路(同分支绕组匝间短路,同相不同分支绕组之间的短路)。

(2)转子绕组的故障

主要有:转子绕组一点接地及二点接地,部分转子绕组匝间短路。

2、发电机异常运行方式

发电机不正常运行方式主要有:定子绕组过负荷,转子绕组过负荷,发电机过电压;发电机过激磁,发电机误上电、逆功率、频率异常、失磁、发电机断水及非全相运行等。

二、发电机保护的配置

发电机定子绕组或输出端部发生相间短路故障或相间接地短路故障,将产生很大的短路电流,大电流产生的热、电动力或电弧可能烧坏发电机线圈、定子铁芯及破坏发电机结构。

转子绕组两点接地或匝间短路,将破坏气隙磁场的均匀性,引起发电机剧烈振动而损坏发电机;另外,还可能烧伤转子及损坏其他励磁装置。

发电机异常运行也很危险。

发电机过电压、过电流及过激磁运行可能损坏定子绕组;大型发电机失磁运行除对发电机不利之外,还可能破坏电力系统的稳定性。其他异常工况下,长期运行也会危及发电机的安全。

为确保发电机安全经常运行,必需配置完善的保护系统。

1、短路故障的主保护

发电机内部短路故障的主保护有:纵差保护,横差保护(单元件横差及三元件横差保护),发电机定子绕组匝间保护(主要有单元件横差保护、纵向零序电压匝间保护及负序功率方向保护),转子两点接地保护,励磁机纵差保护。

2、短路故障的后备保护

发电机短路故障的后备保护主要有:复压闭锁过流保护,对称过流及过负荷保护,不对称过流及过负荷保护、负序过电流保护,转子过流及过负荷保护、转子两点接地保护、带记忆的低压过流保护。

3、其他故障保护

发电机单相接地保护,发电机失磁保护。

4、发电机异常运行保护

发电机异常运行保护有:发电机过电压保护,发电机过激磁保护、逆功率保护,转子一点接地保护,定子过负荷保护、非全相运行保护、大型发电机失步保护、频率异常保护等。

5、开关量保护

发电机断水保护等。

6、临时性保护

所谓临时性保护是指:发电机正常运行时应退出的保护。其中有发电机误上电保护及发电机启、停机保护等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢