二次回路是什么,二次回路系统分类

作者:老电工时间:2019-06-29 08:56:59

什么是二次回路,二次回路又称二次系统,主要包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

二次回路及系统分类

二次回路(即二次电路):

是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

以下有关二次回路的知识,引自百度百科:http://baike.baidu.com/view/1289319.htm

电气二次回路

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

中文名:电气二次回路

影响力:破坏或影响电力生产的正常运行

作用:向用户提供合格的电能

所属类别:电力系统

一、二次回路的注意事项

1)二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;

2)若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。

因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

二、二次回路的基本原则

为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。

回路标号的基本原则是:

1)凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。

2)某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。

为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。

三、二次回路的基本方法

1)用3位或3位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。

2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)需标以相同的回路标号。

3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即视为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。

四、二次回路分类

1、从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。

2、从继电保护直流断路器开始到有关保护装置的二次回路。

3、从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。

4、继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢