有关功率表的接线方法,功率表上有4个接线端子,电压与电流的接线方法,附三相功率因数表的正确接线图,供大家学习参考。
功率表上有4个接线端子:电压2个,电流2个。并且电压端子有一个*端,电流也有*。只要电压对着电压,电流对着电流接就可以了。
附,三相功率因数表正确接线图
图1为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。
左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。
图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。
由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。
图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果。则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。
电压线接好后,再看电流线怎样连接。来自:电工天下 www.dgjs123.com
由于电流互感器的极性标注法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出,因此,应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线往相连,K2端与另一电流接线柱相连。
这样就相当于负荷电流流入了标有*号的电流接线柱(如图2中箭头方向所示)。
虽然功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应安装在总母线上。