当家庭用电线路出现问题时,如何快速判断电路短路的位置在什么地方,这里总结了一些判断方法,可以采用断开法或仪表法来判断,均能快速做出判断与处理。
1、断开电源
关闭或拔去所有电器的电源,确保在无电的情况下,进行下面的检测操作。
2、采用断开法
使用断开法来判断短路的位置,如果总的电路有短路现象,就要逐路断开分路,断开哪条分路恢复正常,则表示该条分路存在短路的问题。
3、采用仪表法
采用仪表法来判断短路的故障点,将万用表打在电阻档,测有短路现象的电路的火线、零线、地线间的阻值(正常阻值无穷大,当显示阻值不为无穷大,则表明该电路确实存在漏电或短路)。
然后,分段断开测量,如果断开某段,电阻值恢复正常,则该段电路存在短路。
可以用钳形电流表检测短路故障,在排查家庭线路是否短路时,一般会用一只功率大于100W的灯,配合钳形电流表来进行检测。
检测方法:将白炽灯的两根电线分别接在熔断器的两端(短路时熔断丝这时不能更换),通电后,这只灯泡会正常发光,照亮房间,为检查提供方便。
然后,用一只钳形电流表(数显的),逐个测量每只灯的电线上的电流。当某个灯发生短路,其它支路均没有电流时,则该处就为短路点。
若短路点发生在电线中或接头内,会造成熔断丝烧掉,用钳形电流表延着电线至每个接线端或灯、开关处,当钳形电流表数码屏显示没有电流时,则该处为短路点。
以上就是快速判断家庭电路短路故障位置的方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。