【什么是三相五线制?民用住宅供电三相五线制知识】
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。
PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。
但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。
现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改,为了安全,要斩钉截铁地要求!
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控.
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性.但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起.这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
中性线是三相电路的公共回线.中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作.
中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时用电瓦数多的相,负载实际承受的电压低于额定相电压(灯泡的灯光发暗);用电瓦数少的相,负载实际承受的电压高于额定电压(灯泡的灯光过亮,要烧坏).因此,中性线要安装牢固,不允许在中性线上装开关和保险丝,防止断路.
以前写的是应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色.以前没仔细验证就转载上来了,结果不是这些颜色。
1 依导线颜色标志电路时
1.1 黑色:装置和设备的内部布线.
1.2 棕色:直流电路的正极.
1.3红色:三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极.
1.4黄色:三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极.
1.5绿色:三相电路的B相.
1.6蓝色:直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极.
1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线.
1.8 白色:双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路.
1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线.
1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路.
2依电路选择导线颜色时
2.1 交流三相电路的A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线,淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色.
2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行.
2.3直流电路的正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色.
2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色.
半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;
阴极:红色.
可控硅管的阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色.
双向可控硅管的控制极:黄色;
主电极:白色.
2.5整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等).
2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色.
对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色.