设备漏电电压标准_电机漏电与感电的测量
有关电机漏电现象,以及电机漏电原因与解决措施,电机漏电时,电压就是电机电源的电压,来看下设备漏电电压标准是多少。
电机漏电的电压要么是220伏,要么是380伏。
电机漏电时,电压就是电机电源的电压。
如果是三相电机,用的是380伏的三相电源,电压就是380伏;如果是两相的电机,用的是220伏的两相电源,电压就是220伏。
无论是哪一种电压,都是远远高于安全电压的,必须及时排除,防止意外。
如果不是漏电,而是静电感应电,电压就不会是固定的,对人体不会造成伤害。
一,电机漏电现象
在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。
二,电机漏电原因
现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为了保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同时为了降低电机运行时发出的高频噪音,调制波的频率一般都达到了4K及以上,特别是中小功率的变频器,因输出电流较小,载波频率可达10K以上。
因此,变频器输出的电压实际上是一系列宽度不同的脉冲。
另外,在一些高性能的电流矢量变频器中,例如安川G系列变频器、优利康YD系列变频器、丹佛斯VLT5000系列变频器等等,在这些变频器中都接有直流滤波的大电容,使得输出脉冲的上升下降沿都比较陡。
所以,由于电机线圈与电机外壳之间有一个等效电容存在,就在电机的外壳上感应出了一定的电压。
随着频率的增加“漏电”越来越小,低速的时候“漏电“比较严重但是,感应电压与漏电电压是不同的,感应电压虽可能比较高,但感应电流通常比较小,不会产生特别严重的后果。
而漏电是由于电机的绝缘受到了损坏,线圈与外壳间的绝缘电阻变得很小,输出电压直接通过这个变小的绝缘电阻,使电机外壳带电,并会危及人身安全。
三,电机漏电的解决措施
根据国家的电气安装安全规程,电动机必须安全可靠接地,在三相四线制供电系统中,零线(N)必须在车间接入点重复接地,接地电阻要小于4Ω。
同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少变频器对其它电气设备的干扰,使电气设备都能安全可靠地运行
客户这样检测出来的是感电,而非漏电。(详细参数请参阅国家电工法手册,国家电气安装安全规程)况且在做CE认证时也不会用这种方法测漏电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。