双电压电动机控制电路及不同电压下的接线方法

作者:老电工时间:2017-03-01 10:05:32

双电压电动机控制电路及不同电压下的接线方法

两种电压下电机的接线方式不一样,一般低电压的接三角形接法,高电压的接星形接法。

从原理上讲,在这两种接线方式下,电机每一个线圈其实承受的电压值是一样的,不同的是,通过的电流不一样了,三角接法下,电流比星形接法下电流要小。

至于电风扇调速不是用电机那个公式计算的,它主要靠改变阻抗进行调速。

附,双电动机自动切换运行控制电路图

在炼油及化工生产中,常有一些大机组的辅助液压泵靠互为备用的两台电动机拖动,以保证大机组润滑系统在一定的油压下正常运行,从而保证大机组的平稳运行,其控制电路如下图所示。

双电动机自动切换运行控制电路图

双电动机自动切换运行控制电路接线图

若以电动机M1为工作电机,M2为备用电机,当合上断路器QF1,按下起动按钮SB1时,接触器KM1得电吸合并自锁,电动机Ml开始起动运转,同时KM1的辅助常开触点闭合,使运行指示灯EL1亮,KM1的辅助常闭触点断开,使停止运行指示灯EI2灭。另外KM1的辅助常闭触点KM1(1-2)断开,使接触器KM2不能得电,实现互锁控制。此时将转换开关SA由0位置于Ml工作,M2备用位置,见图表。

SA的触点SA(①-②)断开,SA(③-④)接通,为M2自动起动做好准备。当M1因故障停机(也可手动操作停机)时,KM1的辅助触点断开运行指示灯ELI,接通停止指示灯E12,同时KM1的另一对辅助触点KM1 (1-2)闭合,电流经SA的(③-④)、KM1(1 -2)、SB4、KM2线圈、FR2形成电流回路,使KM2得电吸合并自锁,M2电动机得电自动起动,相应指示灯EL3亮,EI4灭。此时,查找并排除Ml故障,再将转换开关SA置于M2工作,Ml备用位置,SA的(③-④)断开,(①-②)接通,为M1自动起动做好准备。

转换控制开关SA触点表

转换控制开关SA触点表

电路中的两个压力继电器触点KP1、KP2的作用为:①当运行的电动机因故停止后,管路油压开始下降,若此时接触器KM1或KM2的常开触点因接触不良等原因而不能使备用电动机自起动,则当油压下降到其整定值时,KP1或KP2接通,使备用电动机自动起动,从而保证大机组润滑系统的正常运行;②当一台电动机运行时,由于某种原因管路油压降低到整定值时,KP1或KP2闭合,使备用电动机自动起动,这时两台电动机同时运行,增加出力,待油压正常后,将SA置于零位,再手动停止一台电动机。最后将SA置于相应位置,以便备用电动机能自动起动。

猜你喜欢:

  • 电动机控制电路图大全(11图)

    电动机控制电路图大全,一些常用的电动机控制电路接线图,分为电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,压缩机气压自动控制电路等。....

  • 双速电动机控制电路接线图

    有关双速电动机控制电路的接线图,包括接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机的控制电路,双速电动机的定子接线图,以及双速电动机实物接线图示例。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢