静电电容器怎么安装?静电电容器安装注意事项
作者:老电工时间:2016-10-05 14:28:36
在供电线路中,如接有较多的感应电动机和其他电
感性负载时,由于线路中的电流较线路电压在相位上落后一个角度,而使线路的功率因数降低,如果在线路的末端和电感负载并联一电容器,在电容器的电流较线路电压超前一个角度,此超前电流补偿了线路中电感的滞后电流,而使线路的功率因素提高。
一般厂矿的配电所和生产车间所安装的静电容就是为了提高电网的功率因素用的。
静电电容又称电力电容器,有高压和低压两种。电力电容器
额定电压在1千伏以上的称为高压电容器,1千伏以下的称为低压电容器。电容器回路一般装有保护装置的放电装置。
1千伏以下的电容器组,常用自动
空气开关与线路接通或切断。
由若干电容器组成电容器组,每组电容器回路装一组
熔断器。
一、电容器接线时应注意的问题:
1.导线长期允许通过的电流不应小于电容器
额定电流的130%;
2.每组电容器要装整组的短路电保护装置;
3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;
4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏(电工之家http://www.pw0.cn);
5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
6.高压电容器和总容量在30千乏及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表;
二、电容器安装时要注意以下几点:
1、高压电容器组一般装设在单独的室内;
2、屋内电容器的布置不超过三层,下层电容器的底部距地面,不应小于0.3米;
3、上层电容器的底部距地面,不宜大于2.5米;
4、外壳间的净距,一般不小于100毫米;
5、电容器室应有良好的自然通风。