蓄电池如何安装?蓄电池安装注意事项
作者:老电工时间:2016-08-25 14:47:08
蓄电池安装方法及注意事项
1、蓄电池作为带电产品,其安装工人应经过特定的培训,在安装过程中,应摘下身上的所有金属器件(包括手表和戒指),使用绝缘工具,代号防护眼镜和橡胶手套,弄清电路极性,不熬轻易操作或断开在线电路。
2、安装前应彻底检查蓄电池的外壳,确保没有运输或其他物理损坏。
对于油湿润状的可疑点,可用
电压表的一端连接端柱,另一端接湿润处。如果电压为0,则说明外壳未破损:
如果电压大于0,则说明该处存在酸液,要进一步仔细检查。
3、安装前应测量每一只蓄电池电压,至少应大于2V/单体。蓄电池安装前,当蓄电池开路电压低于2.08V/单体时,蓄电池应及时充电。
4、安装前应清刷蓄电池端柱,去除端柱表面的氧化层。蓄电池端柱在空气中回形成一层氧化膜,因此在安装前需要用铜丝刷清刷端柱连接面,以降低接触电阻。
5、安装时应保证蓄电池间有12mm的空间距离,以便蓄电池可通过空气对流冷却。
6、在蓄电池的上方应保持一定的空间,以便于以后的维护。电工天下
7、安装时应注意螺栓,不应强制旋转以致破坏螺牙,从而造成阻塞或断裂。
8、安装时应有安装图纸,最好把蓄电池的端柱放在同一方向,再根据安装图连接,避免在安装过程中引发短路。连接用扳手一段必须绝缘。
9、当各组串联蓄电池组在未并联以前,它们彼此间的开路电压差应在1V以内。
10、连接完毕,适当地在端柱上涂防氧化油,但抗氧化油的覆盖面不宜太大,以避免影响日常的维护测量;另外注意防氧化油不得沾染在蓄电池盖和机架上,以免使其加速老化。
11、安装完毕,应检测各端点的开路电压,并测量蓄电池和蓄电池架间的电压,确保蓄电池与蓄电池架之间没有产生接地导通。这时电压应为0。如不是,则应在操作前查明原因。
附1,蓄电池安装需注意哪些
1、开箱及检查
搬运:
禁止在端子部位受力,防止端子损伤和密封部位裂开;
避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击;
绝对避免使用钢绳等金属线类,防止蓄电池短路。
检查:包装箱、蓄电池外观——无损伤;
点验:电池数量、配件——齐、全;
参阅:说明书、安装图、注意事项。
2、安装前注意事项
检查电池无异常后,将其安装在指定地点(例电池房);
如将电池安放在电池房,应尽可能将其放在电池房最低处;
因为电池贮存时可能产生易燃气体,安装时应避免靠近产生火花的装置(如
保险丝);
连接前,擦亮电池端子,使其呈现金属光亮;
小心导电材料短接蓄电池正负端子。
多个电池一起使用时,首先使保证电池间连接正确,再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下,电池正极应与充电器或负载的正极连接,负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确,充电器会被损坏,一定要注意不要连接错误。切记连接正确。
接线时注意连接牢固,但不可用力过大,以免损伤端子,推荐扭紧力矩见表一。不要在端子部用过大的力,每个连接螺母与螺栓一定要扭紧,扭紧扭矩按照表一所示。