三相不平衡的原因_三相不平衡度的计算公式
作者:老电工时间:2016-07-22 06:40:21
三相不平衡的原因_三相不平衡度的计算公式
三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。
计算方法:一般常用的有两种,
1、(最大电流-最小电流)/最大电流
2、 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流;
比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。