无功功率与电压的关系推导式_电压与无功功率的关系
作者:老电工时间:2016-06-09 08:21:49
公式:Q=U×U/X
电网的负载是感性的,并且是定值X。
无功跟有功一样,一定要任何时候发出的要立即消耗掉。
当Q多了,一定会是U较高时才能达到平衡点,少了也是U较低时达到平衡点。
就跟有功较多就频率上升来达到平衡点,少了就频率下降来达到平衡点一样。
附1,电压与无功功率的关系
在电力系统中,无功功率在线路的首端到末端有无功功率的“消耗”,我从公式上看来,
负荷端的无功功率越大,线路上的电压降也就越大。
负荷接受到系统的无功功率越多,负荷处的电压也就越小(机组端电压不变),但是为何电压过低是无功功率不足的原因?
解答:
无功功率不足的意思应该是指系统的功率因数低,
无功补偿不足。无功功率与电压的关系推导式_电压与无功功率的关系
因为无功补偿不足,那些无功功率就得电网提供,电网提供就会造成线路上的电流增大,因为电线有电阻,线路长了,就会在线路上造成压降,电流越大,造成的压降就越大,这样整个电网的电压就会下降。
追问:
为什么电网提供无功功率就会使负荷电流增加?
追答:
这里所说的负荷电流增加应该是
变压器的运行电流增大的意思吧。
如果负载侧有无功补偿柜的话,那么负载中
感性负载所需的无功电流就由无功补偿柜提供了,反之,如果没有无功补偿柜,那么负载中感性负载所需的无功电流就由电网通过变压器提供,这时候变压器的运行电流就比负载侧有无功补偿柜时的运行电流大啊。
无功补偿强调的是就地平衡,不希望出现无功大量穿越的情况,如果无功在系统间流动过多说明有的负荷点无功配置不合理,没有做好就地补偿;
对于电压降产生的原因,除了无功之外,有功也是造成电压低的原因,你现在提供的条件并不能判断电压低是由无功造成的,有功过大也可能是电压低的原因之一;
负荷点消耗的无功就地平衡了,就不会对系统增加无功需求,系统中就不会有大量的无功流动;电工天下
线路电压降落与无功功率的关系有何不同?
因为线路有阻抗,有功无功在线路上都会产生电压降落,但有功传输是就是将能量传输给用户,这是输电的目的,无功却并不需要从电源来。
这个书上有公式,可以一项一项看关系。你的题目好像问的不清楚。