电气二次回路的定义与构成
一、什么是电气二次回路
电气二次回路可以算作一个监测电路,主要是监控一次电路及其设备的工作运行状况,并及时采取保护措施控制一次电路故障的发生,是电力系统安全工作的重要保障。
随着二次回路在电气系统中的作用越来越凸显,电力公司对二次回路也越来越重视,对其的相关研究也日趋完备。
二、电气二次回路的构成
一般二次回路都是按照功能来划分,包括起控制作用的二次回路,接受和发送信号的二次回路,用来测量的二次回路以及起保护作用的二次回路,其维修方式根据功能的不同也不一样。按照电流经过方式又可以分为直流电路、交流电压电路和交流电路回路三种方式。
另外一种分类方式是根据接线方式来划分,有原理图接线方式,展开接线方式和具体安装接线方式。 来自:电工技术之家
要正确分析和查找二次回路的故障,首先得学会读懂二次回路的接线图,在每个接线处查找可能出现的短路或断路错误,纠正故障,对每个接线处的设备零件也要进行功能检测,排除其零件问题引起的故障。
通常二次回路的原理图有一个一般的看图规律,要遵循先交流后直流的规则,交流时注重看电源的问题,直流要仔细看线圈的问题,特别要注意线圈与其他零件的接触点,看其是否接触到位或是因为零件松动而出现断路情况,电路图查看要先上后下,先左后右,避免查看过程中出现重复排查的现象[2]。
在实际二次回路的故障分析中按照这些规律进行排查,可以提高故障分析的有效率和速率。
三、电气二次回路
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
四、二次回路的注意事项
1)二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;
2)若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。
因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。
五、二次回路的基本原则
为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:
1)凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。(www.dgjs123.com)
2)某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
六、二次回路分类
1、从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
2、从继电保护直流断路器开始到有关保护装置的二次回路。
3、从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
4、继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。