有关电缆电流的计算公式,第一种是单相电流的计算公式I=P÷(U×cosΦ),第二种是三相电流的计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),并介绍了电缆允许的安全工作电流口诀,供大家学习。
1、单相电流
计算公式为:I=P÷(U×cosΦ),P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
2、三相电流
计算公式为:I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
即在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五),百上二(百以上乘以二)。
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三),七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。
裸线加一半(在原来已计算好的安全电流数基础上再加一半)。
导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系):
铜线 S=IL÷(54.4×U),铝线 S=IL÷(34×U),其中I-导线中通过的最大电流(A),L-导线长度(m),U-允许的压降(V),S-导线的截面积(平方毫米)。