2、电动机的输出功率:指的是电动机轴输出的机械功率
3、输入功率指:电源给电动机输入的有功功率 :
P=√3*U*I*COSφ(KW)
其时,这个问题有些含糊,按说电动机的输入功率应该指的是电源输入的视在功率:S=√3*U*I 这个视在功率包括有功功率(电动机的机械损耗、铜损、铁损等)、无功功率。
二、负荷电流和额定电流的区别
1、额定电流是指设备正常工作时候的电流。
2、负载电流是指设备的负载的工作电流。
对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。
比如墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 因为其内部线路只能承受10A的电流。
对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。 三相负载电流+单相负载电流/1.732
负载电流是指电机拖动负载时实际检测到的定子电流数值,此值随着负载的大小而变化。
异步电动机空载运行时,定子三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。
因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线截面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。
但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机的性能好坏,能否使用。