电气符号含义说明大全(3)

作者:老电工时间:2017-07-22 08:42:21

51--ac time overcurrent relay
交流时限过流继电器是一种具有定时反时限特性的继电器,在交流回路电流超过预定值时动作。

52--ac circuit breaker
交流断路器。用于在正常条件下开合交流电源回路,或在故障紧急情况下断开电源回路的元件。

53--exciter or dc generator relay
励磁机或直流发电机继电器。促使发电机起动时建立起励磁或当电机电压已经建立且达到某一定值时动作的继电器。

54--turning gear engaging device
盘车装置啮合元件。可电气操作、控制或监视的元件,使盘车装置与电机轴啮合或脱开。

55--power factor relay
功率因数继电器。交流回路中当功率因数超过或低于给定值时工作的继电器。

56--field application relay
励磁继电器。自动控制交流电机励磁机在滑差曲线某一预定点的继电器。

57--short-circuiting or grounding device
短路或接地元件。反映自动或手动方法对一个回路短路或接地的一种一次电路切换元件。

58--rectification failure relay
整流故障继电器。电源整流器不能正常触发导通或闭锁时动作的元件。

59--overvoltage relay
过电压继电器。输入电压超过给定值时动作的继电器。

60--voltage or current balance relay
电压或电流平衡继电器。在两个回路之间的电压或电流输入、输出差值超过给定值工作的继电器。

61--density swith or sensor
密度开关或探头。当密度或密度变化率达到给定值时动作的元件。

62--time-delay stopping or openning relay
延时停机或开机继电器是一种延时继电器,在一个自动顺序或保护继电器系统中,与关闭、停机、开机的启动元件协同工作。

63--pressure switch
压力开关。当压力或压力的变化率达到给定值时动作。

电气符号含义说明大全

64--ground detector relay
接地检测继电器。在电机或其它设备对地绝缘发生故障时动作的继电器。 注:本功能不适用于中性点接地的电力系统中与电流互感器二次回路连接的元件,此时可用过流元件加上后缀G或N表示,比如51N代表位于电流互感器二次中性点的交流时限过流继电器。

65--governor
调速器。由液压、电气或机械操作方式组合的控制设备,为原动机的起动、维持速度或负载或停机目的,调节流向原动机的水、蒸汽或其它介质的流量。

66--notching or jogging device
多级式启动元件的功能是:对一台装置或设备只允许它按规定的动作次数动作,或允许该装置在规定的时间内按规定的次数互相连续动作。此外它也能周期性的或按规定的间歇时间对一个电路进行激发,还可用来对电机在低速时进行间歇加速或反复启动,以便进行机械位置的调整。

67--ac directional over current relay
交流方向过流继电器。在预定的方向,交流电流给定值下工作的继电器。

68--blocking or "out-of-step" relay
闭锁或失步继电器。在预定条件下,输电线路或其它设备发生外部故障时,发出跳闸指令,或在失步条件下及发生功率摇摆时,配合其它元件对跳闸和重合闸回路进行闭锁。

69--permissive control device
许可控制元件。通常是具有两个位置,在其中一个位置时,允许断路器合闸或设备投入运行,而在另一位置时防止断路器或设备被操作。

70--rheostst
变阻器是一种电阻能变化的元件。电气回路中,它是电动操作或带有辅助开关、位置开关、限位开关等其它电气附件。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢