电线电缆工作电流计算公式_电缆线额定电流计算公式

作者:老电工时间:2017-04-12 23:11:45

电线电缆工作电流计算公式_电缆线额定电流计算公式

有关电线电缆工作电流计算公式,怎么计算电缆电线电流值的大小,分享下电缆线额定电流计算公式,电缆允许的安全工作电流口诀,电工天下小编整理了电缆电流大小计算公式,一起来了解下。

一、电(线)缆工作电流计算公式:

1、单相电流计算公式
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

2、三相电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)

二、电缆线额定电流计算公式:

常温裸线的电流参数:
1.5平方29安 (4、39) ( 6、51) (10、70 )(16、98) (25、129 )( 35、158) (50、201)( 70、247)( 95、303)
(120.350 )( 150、402 )( 185、458.)

三、电线承受电流的计算公式

电线承受电流是没有固定的计算公式。

电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量

相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5

如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)

高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)

裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)

以上是按铝线截面积计算。

铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

四、电缆电流大小计算公式

电缆的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种电缆的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25.35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185……

(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。

而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢