有关功率电流的计算公式,如何计算功率电流,3KW 的电机加380V电压(三相),功率因数是0.8,Y形接法与△形接法计算公式相同,单相220v电压时,三相220V电压时的功率电流的计算公式与方法详解。
3KW 的电机加380V电压(三相),功率因数是0.8,Y形接法与△形接法计算公式相同,电流:
I=P/1.732/U/COSφ=3/1.732/0.38/0.8≈5.7(A)
单相220V电压时,电流的计算公式:
I=P/U/COSφ=3/0.22/0.8≈17(A)
若三相220V时,电流的计算公式:
I=P/1.732/U/COSφ=3/1.732/0.22/0.8≈9.8(A)
三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:
功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。
如7.5的电动机额定电流的计算方法:
7500&pide;(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。
单相电(220V)功率电压电流的计算公式:
功率=电压(220V)×电流