三相变压器功率计算公式及注意事项
作者:老电工时间:2016-07-17 17:46:41
三相变压器功率计算公式及注意事项
很多用户面对那么多的负载不知道如何计算
变压器的容量,如何选择合适功率的变压器?这里教大家如何一步步的计算。
因为计算的是相电流,三相功率=3路单相功率的汇总。
三相额定功率=根号三×
额定电流×额定线电压(380V)=3相×额定电流×额定相电压(220V)
即:
P=1.732×I×U线=3×I×U相
1、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
2、计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
注意事项
在购买时,需要询问生产厂家变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分变压器功率因素是0.8的,也有部分厂家是0.7。