扭矩计算公式,扭矩与功率的关系
作者:老电工时间:2016-07-17 05:53:23
扭矩计算公式,扭矩与功率的关系
扭矩与功率的关系T=9549P/n或T=P/Ω(Ω为
角速度,单位为rad/s)。
电机的额定扭矩表示额定条件下电机轴端输出扭矩。扭矩等于力与力臂或力偶臂的乘积,在国际单位制(SI)中,扭矩的计量单位为牛顿?米(N?m),工程技术中也曾用过公斤力?米等作为扭矩的计量单位。
电机轴端输出扭矩等于转子输出的机械功率除以转子的机械角速度。直流
电动机堵转扭矩计算公式TK=9.55KeIK 。
电机的额定扭矩表示额定条件下电机轴端输出扭矩。扭矩等于力与力臂或力偶臂的乘积,在国际单位制(SI)中,扭矩的计量单位为牛顿?米(N?m),工程技术中也曾用过公斤力?米等作为扭矩的计量单位。
电机轴端输出扭矩等于转子输出的机械功率除以转子的机械角速度。
直流电动机堵转扭矩计算公式TK=9.55KeIK 。
三相异步电动机的扭矩公式为: SR2
M=CU12 公式
R22+(S X20)2
C:为常数同电机本身的特性有关;
U1 :输入电压 ;
R2 :转子电阻;
X20 :转子漏感抗;
S:转差率
可以知道M∝U12 扭矩与电源电压的平方成正比,设正常输入电压时负载扭矩为M2 ,电压下降使电磁扭矩M下降很多;由于M2不变,所以M小于M2平衡关系受到破坏,导致电动机转速的下降,转差率S上升;它又引起转子电压平衡方程式的变化,使转子电流I2上升。
也就是定子电流I1随之增加(由
变压器关系可以知道);同时I2增加也是电动机轴上送出的扭矩M又回升,直到与M2相等为止。这时电动机转速又趋于新的稳定值。