有关无功补偿电容器容量计算公式,无功补偿电容器容量的计算方法,需要补偿的无功功率Q,感性负载的视在功率S,相无功率Q,无功补偿电容器容量的计算方法举例。
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ =Q
2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容” :
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!
5、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar