电缆线路绝缘电阻与耐压试验
对电缆线路进行绝缘电阻与耐压试验的方法:
1、绝缘电阻的检测。
对于1kV及以上的电缆,可用2500V绝缘电阻表测其绝缘电阻。
各种电压级的电缆最小绝缘电阻如表1所列。
表1 不同电压等级电缆最小绝缘电阻值
2、耐压检测。
可采用直流电压进行试验,试验电压的标准如表2所列,供参考。
表2 电缆直流耐压的试验标准表
持续试验时间为:交接时或重包电缆头时10min,运行中5~10min。对于1kV以下的电缆通常不作耐压试验。