阻燃电缆有哪些类型

作者:老电工时间:2022-01-16 07:49:21

有关电线电缆的阻燃技术,除了考虑降低电线电缆的火焰传播速度外,还需要考虑如何降低燃烧中烟气的浓度及烟气产物的毒性,以下是常见的阻燃电线电缆的类型,一起来看下。

阻燃电缆的类型

1、普通阻燃电线电缆

在电线电缆制造过程中,选用火焰传播速率较低的材料作电线电缆的绝缘和护套材料,或在绝缘和护套材料中加入特定的能降低火焰迅速蔓延的添加剂而制成的电线电缆。

这类电线电缆主要考虑降低其火焰传播值,国际标准(1EC)矛H我国国家标准(CB)将其分为阻燃A、B、C三类。这类电线电缆制造简单,生产成本低,是目前用量最大的一类阻燃电线电缆。

阻燃电缆有哪些类型

2、低烟阻燃电线电缆

这类电线电缆不仅要考虑低火焰传播速度,还需要降低电线电缆燃烧时产生的烟浓度。这类电线电缆制造过程中加入氢氧化铝、硼酸锌、碳酸钙或钼化合物、钒化合物等抑烟剂,可以起到降低烟浓度作用。对这类阻燃电线电缆的检验,除了燃烧炭化长度外,还需要检验烟密度(透光率)指标。

3、低烟无卤阻燃电线电缆

卤素化合物在一定温度作用下释放出能终止热氧反应的游离基团而阻止燃烧的进行,所以含卤电线电缆具有优异的阻燃性。但含卤电线电缆在燃烧时放出浓烟和有毒产物,其优点被其严重的缺陷所淹没,为此出现了低烟无卤阻燃电线电缆。

这类电线电缆除了具有阻止火焰蔓延特性外,还具有燃烧时不产生浓烟、燃烧产物的腐蚀性和毒性低等特性,因而减少了对仪器、设备和建筑的腐蚀及对人的损害。

对这类阻燃电线电缆,不仅要检验其燃烧炭化长度、燃烧烟密度,还需要检验烟气毒性成分含量(烟气毒性指数)或烟气对生物体的毒害程度(烟气成分危险分级)。这类电线电缆生产成本较高,一般为安全性要求高或重要的工程中使用。

4、氟塑料阻燃电线电缆

用氟塑料(如聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯等)作绝缘和护套材料制成的电线电缆,根据对此类电线电缆性能测试结果,可知氟塑料材料的氧指数(0I)是PE塑料的3倍多,是PVC塑料的1.5倍;其燃烧释放热量仅为木材的四分之一,为PE塑料的七分之一;同样试验条件下,火焰传播距离为PVC塑料的五分之一,产生的烟比PVC材料小得多,其透光率为PVC材料的近7倍;其燃烧产物对设备、仪器的腐蚀性比PE、PVC材料低。

此外,它的介电常数、介质损耗因数、高速传送频带的信号衰减比其他材料的电线电缆都小,物理机械性能比其他材料好。用多种试验方法对氟塑料电线电缆作的燃烧性能试验结果表明,氟塑料阻燃电线电缆是目前综合性能最优异的阻燃电线电缆。但其成本远高于其他电线电缆。