【如何选电流保险丝,家用电流保险丝选择技巧】
三室一厅的房子,表后的电流保险丝,应该选一个多大的?96年房子,家里有四个空调,灯多,常用热水器烧水,最近老是跳。
电流保险丝的选择要求:(相关阅读:1、居民家庭用的保险丝的选配问题 2、如何选用电度表与保险丝 3、保险丝大小选择对照表)
1、安规认证:根据整机所需的安规认证决定保险丝的安规认证,如UL规格或IEC规格。
2、结构尺寸:根据电路设计中的空间决定尺寸的大小,如长度,直径,是否带引线等。
3、额定电压:必须大于或等于实际应用电压,一般有24V、32V、63V、125V、250V等。
4、分断能力:应大于电路中的最大故障电流。
5、额定电流的选择:
参考规定:
(1)正常工作电流,在25℃条件下运行,UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。
(2)环境温度:保险丝的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,环境温度越高,保险丝的寿命越短,承载能力就越低,所以选用保险丝时应考虑环境温度。
(3)脉冲:脉冲会产生热循环,并产生会影响保险丝寿命的机械疲劳,在设计时应使脉冲I2T在考虑脉冲因数的前提下小于保险丝的标称熔化热能I2T,保险丝额定I2T>实际脉冲I2T/Pf,Pf:脉冲因数,依可承受脉冲次数不同而不同。
根据家用电器的额定功率估算电流大小。你家4个空调常一起开吗?照明及发热类用电器保护装置额定电流选择:熔丝额定电流大小一般等于1倍—1.2倍所有用电器电流总和。
有多少空调同时开,算出同时开的空调功率总和,再加上热水器的功率,灯可以先不计,把刚才算出来的总功率除以220V算出电流大小,用这个电流数值再乘以1.2,就是你家需要用的保险大小。不会偏差多少的。
还有,要根据家里电表大小,以及线路的粗细来考虑下,如果电表额定电流太小或是线太细,装大的保险是很危险的。