三、敷设方式不合理
应根据配电线路的用途、建筑物的特点以及环境条件等因素并经技术经济分析后选择敷设方式,做到安全可靠、经济合理。
在建筑施工图审查过程中常常发现,有些设计人员选择的室内配电线路的敷设方式不合理,存在安全隐患,或者增加投资,造成浪费。
1、电缆桥架结构形式不明确
电缆桥架是统称,按结构形式分为电缆梯架、无孔电缆托盘、有孔电缆托盘和电缆槽盒,电缆槽盒又分为普通电缆槽盒和耐火电缆槽盒。
电缆桥架结构形式不同,散热效果各异,对敷设其中的电线电缆允许载流量的影响自然不同。因此,采用电缆桥架敷设方式时,应明确指明电缆桥架的具体结构形式。否则,不仅无法确定电线电缆的导体截面,而且施工单位也无法备货。
2、电缆桥架结构形式不合理
在建筑施工图审查时常常发现有些设计人员采用电缆槽盒敷设普通配电回路电缆,这种做法是非常不妥的。
电缆槽盒为封闭结构,价格较高,散热不良。多个配电回路在电缆槽盒内敷设时,电线电缆的允许载流量降低很多,校正系数最低只有0.38。
为满足允许载流量不小于其保护装置的长延时整定电流和该线路计算负荷电流的要求,只得加大电线电缆的导体截面,无疑会增加投资,造成浪费。
因此,普通配电线路采用电缆桥架敷设方式时,最好选用价格较低且对允许载流量影响较小的电缆梯架。若鼠害严重,可采用铠装电缆或防鼠电缆在电缆梯架中敷设。
还有些设计人员对敷设方式有防火要求的配电线路采用外壁涂覆防火涂料的电缆托盘敷设,则无法满足火灾时连续供电的要求。
电缆托盘无盖,只有连续底盘和侧边,即使电缆托盘外壁涂覆防火涂料,发生火灾时,热量也可通过对流和辐射损伤敷设在电缆托盘中的电线电缆。
因此,不论采取何种措施,电缆托盘或电缆梯架均无防火能力。当配电线路的敷设方式有防火要求时,只能选用防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的金属电缆槽盒。