有关1.5平方铜线功率的计算公式,1.5平方的铜线能承载多少瓦,1.5mm2的橡皮绝缘铜线的安全载流量为12A,单相电源负载额定功率的计算公式。
1.5mm2的橡皮绝缘铜线的安全载流量为12A。
单相电源负载额定功率P=U×I×cosφ=0.22×12×0.90=2.38kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。
1.5匹的空调和25英寸的彩电的总功率虽不足2kw,但空调的启动电流较大,而且正常运行时由于要进行温度调节控制,造成运行电流不稳定。
因此,空调应单独布线,不要与其他电器共用。