防水套管穿墙电缆管封堵的制作方法
作者:老电工时间:2016-08-18 20:44:49
防水套管穿墙电缆管封堵的制作方法
原文标题:防水套管穿墙电缆管封堵做法图解
1、穿好电缆的导管穿过防水套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵方法相同。
2、电缆直接穿过防水套管时,应先清除防水套管内的杂物和铁锈,防水套管壁喷涂防锈漆,防锈漆干透之后才将电缆穿过防水套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。
3、先用油麻丝或防火棉填充至防水套管的中间2/3部位,并用油麻丝或防火棉在管道的上下左右填充密实。
4、在防水套管两头填充防火胶泥,填充满后,防水套管口外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把防水套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。
如图: