当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
因此,当出现这种故障问题时,应立即停机进行检修,一般可以从以下几个方面进行处理:
1、安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除十净。前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;后者,则擦净油污即可。
2、在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形、“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,因此线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。
处理方法:用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触面有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15~0.2毫米,也可以防止出现这种故障。
3、铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或动触头弹簧压力过小。前者,清除油污即可;后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。
4、接触器的触头有熔焊现象,就会造成接触器线圈断电后铁芯不能释放,可以参考《交流接触器的主触头过热或熔焊怎么办?》中介绍的方法处理。